独自溜入主电高压室,强行破坏联锁保护触电 [复制链接]

1#
年12月9日8时35分左右,湖南华菱湘潭钢铁有限公司棒材厂二线提质改造安装工程项目发生一起触电事故,事故造成1人死亡。

近日,湘潭市应急管理局公布了该事故的调查报告。

一、事故有关情况项目有关情况湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称“华菱湘钢公司”)棒材厂第二棒材线为一条BD+连轧的半连续式大棒生产线,为解决机械自动化程度落后、提升产品质量、满足高端产品市场开发等需求,进行提质改造。提质改造的内容包括?/×二辊可逆式开坯机机列、BD区液压系统、BD区传动控制系统(基础自动化)、BD区配套辅助设施等内容。华菱湘钢公司委托湖南建钢工程监理有限公司(以下简称“建钢监理公司”)对棒二线提质改造工程建设项目实施施工阶段监理,将棒二线改造电气设备安装工程项目发包给中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司(以下简称“湘重公司”),湘重公司将承接项目中的电缆敷设、低压设备安装等项目(不含高压设备改造)分包给湖南建湘工程建设有限公司施工(以下简称“建湘公司”)。二、事故发生经过及相关情况(一)事故发生经过年12月8日16时30分左右,湘钢棒材厂电气车间主任张某波、点检员杨某森、点检员刘某二等人与湘重公司李某强、建湘公司赵某河召开例会总结当日施工情况并安排布置12月9日工作任务。当晚20时左右,李某强向谢某义汇报,根据工程进度将12月9日更换电流互感器(按照合同约定系湘重公司作业项目)等拟作业内容及具体施工人数发送到棒二线改造项目的